Lotevam se samogradnje sončnega el sistema za domačo uporabo. Naredil sem si panel cca 80 W. Zadeva funkcionira, polni akumulator itd. Sedaj pa sem prišel do točke pri kateri bi to elektriko začel koristno uporabljat seveda z dodatnimi paneli. V misli imam da bi naprimer poganjal naprave v kurilnici katere konstantno laufajo (obtočne črpalke,peč itd).

Ne rabim odgovorov ali je to smotrno ali ne, ampak me bolj zanimajo tehnične stvari. Kak regulator, kolikšen aku(Ah), kak razsmernik, predvsem zaradi oblačnih dni in noči da ne bi imel izpada toka.

Zadevo sem si zamislil nekako tako:

-celica polni akumulator (seveda preko regulatorja)
-nato pa preko razsmernika priklopim porabnike


Ali obstaja kak pameten razsmernik ki bi bil priklopljen še na el omrežje da bi mi v primeru padca napetosti preklopil porabo iz omrežja (naprimer ponoči) ko bi se pa akumulator začel polniti bi pa el omrežje izklopil in naprej uporabljal sončno energijo.

Prosim za predloge in odgovore ki so na mestu, in ne pametovanja ki ti že v štartu zbijejo ves zagon!

LP
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
GUMY



Pridružen/-a: 11.08. 2009, 14:18
Prispevkov: 26

PrispevekObjavljeno: 14 Dec 2009 09:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

Razsmernik za tako uporabo lahko kupiš npr. v Conradu, je precej izbire. Moč razsmernika je pač odvisna od skupne moči porabnikov, ki bodo naenkrat priključeni gor. Glede na to, da boš imel priključene v glavnem neke elektromotorje (črpalka, gorilnik), je potrebno paziti da razsmernik zmore potrebni zagonski tok, torej bo moral biti nekoliko predimenzioniran.
Velikost akumulatorja, je po moje smiselna taka da lahko ob polnem obratuješ npr. 24ur. Če boš imel npr. 500W porabe to ob 24V akumulatorju znese 500Ah akumulator.
Kar se tiče preklopa na omrežje, bi lahko naredil sam enostavno z relejem, ki preklopi, ko napetost na aku pade pod xxV.
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo    Fotovoltaika Seznam forumov -> Sončna elektrarna Časovni pas GMT + 1 ura, srednjeevropski - zimski čas
Stran 1 od 1

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu


MojForum.si - brezplačno gostovanje forumov. Powered by phpBB 2.