Domsolar
Administrator foruma


Pridružen/-a: 01.01. 2008, 14:16
Prispevkov: 32
Kraj: Bled

PrispevekObjavljeno: 02 Jan 2008 00:57    Naslov sporočila: Še en PV sistem za osvetljevanje vikenda Odgovori s citatom

VPR.: Pri brskanju po internetu, sem naletel na vašo stran, ki mi je dala določene ideje glede osvetljave moje stare kamnite vikendice v Dalmaciji. Osvetljeval bi en prostor in kot laik sem pomislil, da bi bilo to izvedljivo s pomočjo osramovih reflektorskih 12V žarnic, vsaka sestavljena iz 18 led diod. Za to sem mislil uporabiti akumulator npr. Bosch Silver in neko nizkouporno inštalacijo, ter solarni panel. Šlo bi torej za 2-4 žarnice (4x0.75W). Kaj mi iz vašega prodajnega programa svetujete za uporabo v konkretnem primeru oziroma kateri elementi so nujno potrebni za izvedbo omenjene inštalacije.

ODG.:
Glede na vaš opis predlagam 12/24 V inštalacijo z eno celico cca 20 – 80 W (odvisno od uporabe razsvetljave) z regulatorjem do 5 A.

Za akumulator Bosch Silver mi sicer niste napisali kapacitete, toda, običajno za tako konfiguracijo dajemo 50 Ah (npr. TAB Motion 050 12V C20=50Ah).

Sicer pa, tudi če imate manjšo baterijo bo sistem deloval. Upoštevajte samo, da bi ob polni obrementivi 4 x 0,75W = 3W pri 12V bi bil tok 3W/12V = 0,25A.

PV modul vam mora v enem dnevu napolniti nazaj akumulator, kar pomeni, da mora zagotavljati vsaj 0,25A 8 ur oz. 1 A 2 ure na dan. Priporočam minimalni modul 20W / 12V, kar vam pri polni moči sonca omogoča cca 1,6 A moči.

Planirajte tako, da bi vsak dan gorele žarnice cca 8 ur, sistem pa mora delovati vsaj 1 teden brez napajanja. Torej 7 x (0,25A x 8h) = 14 Ah.

Če upoštevamo še, da se klasični akumulator lahko izprazni do 30% potem potrebujete minimalno 14 Ah / 0,3 = 47 Ah.

Če imate akumulator za globoka praznjenja je lahko kapaciteta tudi manjša.
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo    Fotovoltaika Seznam forumov -> Sončna elektrarna Časovni pas GMT + 1 ura, srednjeevropski - zimski čas
Stran 1 od 1

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu


MojForum.si - brezplačno gostovanje forumov. Powered by phpBB 2.