G-Rega
Pridružen/-a: 05.06. 2012, 10:33 Prispevkov: 3
|
Objavljeno: 05 Jun 2012 10:42 Naslov sporočila: Domači uporabniki |
|
|
Imam solarni sistem za ogrevanje vode, kar mi nanese, da ob lepih dnevih stalno "laufata" dve obročni črpalki. To nanese toliko, da je ogrevanje vode dražje od odgrevanja s toplotno črpalko. Zato bi na streho vrgel še nekaj fotovoltaike, da bi zadostil vsaj porabi teh črpalk, se pravi da v soncu res dela samo sonce.
Na voljo imam 2 100Wp fotovoltaična panela in 12/24V 30A regulator polnjenja.
Sedaj moram verjetno kupiti še 1 ali 2 akumulatorja (kakšna moč?). Zadevo bi rad rešil tako, da bi, ko sta akumulatorja polna zadevo poganjal iz tega, če ne pa kar iz omrežja. Kakšna ideja?
Sam sem sicer razmišljal še o razsmerniku, ki bi bil vezan še na en kontaktor in bi v primeru izklopa preklopil na omrežje. Je mogoče kdaj kdo podrl kakšen UPS in poskusil rešiti preko tega? Imam namreč en 1000VA UPS, ki ima na izhodu čisti sinus in ga ne potrebujem. Glede na to, da je to čisto enak razsmernik kot kaj drugega, bi to verjetno šlo.
lp |
|
Nazaj na vrh |
|
|
aladin
Pridružen/-a: 23.02. 2010, 09:07 Prispevkov: 27 Kraj: Radovljica
|
Objavljeno: 05 Jun 2012 23:17 Naslov sporočila: |
|
|
Tole je fajn igrača, v praksi pa boš vse skupaj najlažje rešil z roleto (recimo aluminjasto), ki jo boš spustil čez kolektorje, ko bo postalo prevroče. _________________ http://aldanet.si/fotovoltaika-soncne-elektrarne |
|
Nazaj na vrh |
|
|
G-Rega
Pridružen/-a: 05.06. 2012, 10:33 Prispevkov: 3
|
Objavljeno: 06 Jun 2012 07:09 Naslov sporočila: |
|
|
Saj ne gre za to, da je prevroče. Gre za to, da ne plačujem elektrike, ko grejem vodo. Imam namreč dobrih 1000l zalogovnika. Kolektorji delujejo že 3 sezone povsem v redu. Je pa sicer njihova primarna dejavnost dogrevanje vode za ogrevanje hiše preko zime. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
aladin
Pridružen/-a: 23.02. 2010, 09:07 Prispevkov: 27 Kraj: Radovljica
|
Objavljeno: 06 Jun 2012 19:56 Naslov sporočila: |
|
|
Aha, razumem... potem pa prav razmišljaš. UPS podreš in regulator priklopiš direkt na baterijo. Kapaciteta akuja ne igra neke velike vloge, ker bi moralo biti 200Wp dovolj za dve črpalki, ko pa panela ne bosta delal s polno močjo se pa tudi kolektorji ne bodo greli tako močno. Je pa vseeno fajn da imaš za kaki dve uri rezerve _________________ http://aldanet.si/fotovoltaika-soncne-elektrarne |
|
Nazaj na vrh |
|
|
G-Rega
Pridružen/-a: 05.06. 2012, 10:33 Prispevkov: 3
|
Objavljeno: 07 Jun 2012 07:57 Naslov sporočila: |
|
|
Sem dobil nekje drugje še boljši odgovor: Gride-Tie inverter se priklopi direktno na omrežje, tako da ne rabiš povsem ničesar. Ne akumulatorja, ne nič. UPS ostane za rezervo. Na ebaju sem dobil 350W pure sinus za 100 EUR. Vse kar rabim. |
|